Ta BMS poskytuje konktétně co? napětí jednotlivých článku a uložeou kapacitu? Propojuje se to d měničem?
Monitoring celé baterie a jejích článků + veškeré ochrany, statistiky a tak dále. Samozřejmě je možno s těmito daty pracovat. Dá se propojit s měničem, jež podporuje dané rozhraní a komunikační protokol.
Baterie musí být bezpodmínečně společná pro všechny měniče pracující paralelně nebo ve fázích. Naopak solární panely musí mít každý měnič výhradně svoje.
Taktéž měnič 3,7kW nedá nikdy 3,7kW. Podle mne nemá vůbec žádný smysl pro dům dávat cokoli slabšího jak 5kW na měnič.
Záměrně zde dám modelový příklad s měničem REVO 3,2kW.
Tento měnič má dát 3,2kW v praxi dá tak max 2,8kW a pak mu brutálně klesá napětí. Další věc je, že pokud by svítilo slunce dokáže z něj zpracovat 1,8kW, ale jenom za předpokladu, že jeho výstupní výkon nebude větší jak zhruba 1,2kW. Pokud bude zátěž odebírat více, omezí výkon z panelů zhruba na 800W. Takže zbytek bude tahat z baterky a 1000kW solární energie se promrhá/nevyužije jen proto, že měnič je špatně dimenzován na provoz v místních podmínkách. Na toto přijdete až při praktickém provozu a nikoli z technické dokumentace od měniče. Takže měnič je dobré předimenzovat minimálně na dvojnásobný výkon jak pro zátěž, tak na solární vstup.
Nevím zda je možno spojit jen 2 měniče na 2 fáze (to jsem nikde neviděl). Nicméně N se jim samozřejmě propojuje.
S tím peklem vybrat měnič je to svatá pravda. Ne vše je tak jednoduché jak to na první pohled vypadá a tak růžové jak je to malováno v prospektech.